www.nj64.net 南京债权债务律师网
住宅工程质量分户验收都要检查什么?
建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
一、户内部分
(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
验收内容:
楼地面空鼓、裂缝、起砂;
墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
(二)验收项目:门窗安装
验收内容:窗台高度
检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
验收内容:外窗渗漏
检查方法:淋水试验或雨后目测
验收标准:外窗及周边无渗漏
参照标准:《建筑法》第六十条
验收内容:门窗开启
检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
验收内容:安全玻璃认证标识
检查方法:观察检查安全认证标识
验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
验收项目:栏杆安装
验收内容:栏杆高度、竖杆间距
检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
验收内容:防攀爬措施
检查方法:观察检查
验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
参照标准:GB50352-2005-6.6.3
验收内容:护拦玻璃
检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
参照标准:GB50210-2001-12.5.7
(三)验收项目:防水工程
验收内容:屋面渗漏
检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
验收标准:屋面无渗漏无积水
参照标准:GB50207-2002-10.0.5
验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
验收标准:无渗漏,排水顺畅
参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
验收内容:外墙渗漏
检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
参照标准:《建筑法》第60条
(四)验收项目:室内空间尺寸
验收内容:室内净高
检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
验收内容:室内净开间
检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
验收内容:构件尺寸
检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
(五)验收项目:外墙保温
验收内容:设计做法
检查方法:对照图纸进行检查
验收标准:设计做法必须通过图纸审查
验收内容:保温层厚度
检查方法:用钢卷尺进行测量检查
验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
细部处理
检查方法:观察检查
验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
(六)验收项目:水暖安装
验收内容:管道渗漏
检查方法:试水检查
验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
验收内容:管道坡向
检查方法:试水检查
验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
参照标准:GB50242-2002.5.2.3
验收内容:管道坡度
检查方法:观察检查
验收标准:排水管道坡向、坡度正确
验收内容:安装固定
检查方法:观察检查
验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
参照标准:GB50242-2002
验收内容:地漏水封
检查方法:尺量检查
验收标准:地漏水封深度不小于50mm
验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
参照标准:GB50242-2002
验收内容:热表和温控阀
检查方法:观察检查
验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
参照标准:GB50242-2002
(七)验收项目:电气工程安装
验收内容:插座相位、接地
检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
验收内容:户内配电箱(盘)
检查方法:观察和开、关触电保护器动作
验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
验收内容:通电检查
检查方法:通电检查
验收标准:照明系统通电运行正常
参照标准:GB50303-2002
等电位
检查方法:观察检查
验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
(八)验收项目:其它
验收内容:烟道设置及附件
检查方法:观察检查
验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
验收内容:墙面空调
检查方法:观察检查
验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
二、公共部分
(一)验收项目:外墙及散水坡
验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
参照标准:《建筑法》第60条
(二)验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
验收内容:公共走道净高
检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
验收内容:通道净高
检查方法:钢尺或激光测距仪检查
验收标准:通道的净高度不小于2.0m
参照标准:GB50368-2005-5.4.2
(三)验收项目:地下室
验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
检查方法:观察检查
验收标准:无渗漏、无裂缝
参照标准:GB50208-2002-4.1.9
验收项目:地下室
验收内容:地面裂缝、起砂
检查方法:观察检查
验收标准:不得出现裂缝和起砂
参照标准:GB50209-2002-5.3.6
住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
·正式入职后劳动合同签了反悔怎么办
正式入职后劳动合同签了反悔怎么办一、正式入职后劳动合同签了反悔怎么办?劳动合同签了反悔的话在和公司协商一致的情况下可以解除劳动合同。《中......
·一、劳动法里工伤期间工资怎么算的?
一、劳动法里工伤期间工资怎么算的?工伤职工停工留薪期原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。根据《工伤保险条例》第三十三条规定,工伤职工......
·简单工程承包合同范本该怎么写
简单工程承包合同范本该怎么写关于建筑工程我们可能都知道。生活中,有些建筑工程是比较难的,如大型写字楼,地铁等。还有一些是比较简单的,如水井,......
·一、没签合同辞职随时离职要扣工资吗?
一、没签合同辞职随时离职要扣工资吗?没有签订书面劳动合同的,为不定期劳动关系,劳动者可以随时终止劳动关系。用人单位自用工之日起超过一个月不满一......
·劳动法规定加班工资怎么算
劳动法规定加班工资怎么算加班工资不是以基本工资为基数来计算,而是以劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准来计算的。根据《工资支付暂行规定》第十......
·关于工程质量的法律规定有哪些?
关于工程质量的法律规定有哪些?关于工程质量的法律规定有哪些?1、《建筑法》第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程......
·员工被公司辞退有什么补偿
员工被公司辞退有什么补偿一、员工被公司辞退有什么补偿企业辞退员工,根据辞退的原因不同相应的补偿也不同。具体说明:第一,无故辞退员工,单......
·单位工程质量验收等级收如何规定的?
单位工程质量验收等级收如何规定的?单位工程、分布工程以及分项工程是较为常见的三类子工程,我们知道所有的工程在完工后,都必须按照既定的验收标......
·一、上海市工伤鉴定时间规定是什么?
一、上海市工伤鉴定时间规定是什么?工伤鉴定结果应在员工申请劳动能力鉴定之后的60日内下达,如遇到专家组出现争议的情况可延迟30日下达。如单位或......
·一、出差上下班工伤认定是工伤吗?
一、出差上下班工伤认定是工伤吗?根据国务院《工伤保险条例》第14条第5项规定,职工因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应......
·《劳动合同法》关于加班工资的规定
《劳动合同法》关于加班工资的规定一、《劳动合同法》中对加班的相关规定《劳动合同法》第31条规定:用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫......