一、人防工程注意事项到底有些什么呢
(一)建筑部分
1、防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
2、密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应 平整光洁、易于清洗。
3、人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
4、非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门 框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。
5、当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入 墙内。
6、在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
7、平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。
8、出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时 应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。
(二)结构部分
1、 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。
2、地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下 层主筋上部穿过。
3、 人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
4、人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45o绑扎,墙厚≦ 400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。
5、被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
6、 人防围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中 部应设止水片。
7、管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
8、 梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为:
①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,
②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.5lad,
③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad,
④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。
(三)电气部分
1、 在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强 弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm。
2、 人防强、弱电井、各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋4~6 根管径为50~80mm,壁厚大于2.5的热镀锌钢管,作为备用管。具体做法为两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50)。
3、 各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时,母 线应符合防护密闭要求,桥架应改为穿管敷设,一根电缆穿一根套管。
4、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的指示灯,配电箱,只能明装,不允许暗装。
5、临空墙、门框墙、人防外墙两侧安装接线盒及过渡盒时应避免两侧过线盒在同一位置。
6、甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽所工程、配套工程的柴油发电站中 除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。
7、人防主体浇混凝土后,不得再打洞开槽。
(四)通风部分
1、人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧ 3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
2、测压管以DN15镀锌钢管煨制﹑焊接,不得丝接。埋入墙砼,在砼中管段任意部位焊接 密闭肋(δ=5,b=50),井侧或非人防侧标高:人防顶板下0.5m,出墙150,丝接堵头;机房或防化值班室侧标高﹑机房地坪上大于2.0m,出墙150,丝接DN15闸阀。出墙管段刷两道红色调和漆。
(五) 给排水部分
1、防爆地漏和管道均为DN80,是压力管道。管道材料为镀锌钢管,连接方式为丝接,需
加麻丝,白厚漆。管道伸进集水坑100,焊接钢制弯头并接管至坑底200。地漏上口标高低于地平5~10mm,盖板应能在地漏支口内灵活转动,支口上黄油,盖板刷两道沥青漆。明露管道刷两道沥青漆。
2、 进出人防单元的管道,在人防侧安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀 与墙﹑顶之间的管道连接为焊接,不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于200。
3、进入人防的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
4、临空墙﹑门框墙﹑在室外地坪上的人防外墙上水套管做法:两端出墙100,中间双面满 焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。
5、穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管 出顶板上下100。
6、 与人防无关管道不得进入人防,例:地面的给水﹑下水﹑雨水、空调冷凝水管。
7、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装。 无锡市人防工程质量监督站
法律的条文越来越完善,关于人防工程的规定也越来越多。建筑方在建筑居民楼的时候,总会先参考研究人防工程注意事项,希望能建筑出合乎法律,让居民住着安心的好楼。人防工程注意事项包含了公共设施都应该注意的问题。
·上下班工伤认定时间是怎样的
广大的劳动者都对于在上下班工伤认定时间这个问题有着很多的疑问,在上下班的途中发生意外是常有的事情,那么在这上下班途中发生意外是能算做工伤吗?如果算做是工伤的话,那么具体认定的时间是......
·开除打架斗殴员工的主要证据有哪些?
员工之间因为工作上的琐事争吵甚至出现动手打架的现象并不鲜见,但是毕竟打架斗殴容易出现人员伤亡并且对社会造成不好的影响,所以公司为了自身的形象在员工出现斗殴的情况时会选择开除员工以降......
·建筑工程保险期限及费率是怎样的?
建筑工程保险期限及费率是怎样的?一、建筑工程保险被保险人①工程所有人,即建筑工程的最后所有者。②工程承包人,即负责承建该项工程的施工单位,可分为主承包人和分承包人,分承包人是......
·买房是一件非常重要的事,因为房子的选址关系到以后的工作和生活
买房是一件非常重要的事,因为房子的选址关系到以后的工作和生活,但是在买房观望期间会出现各种各样的问题,比如说如何缴纳税费等一系列的问题,第一次购房的人对买房子税多少都不太熟悉,我们......
·协议解除劳动合同是否需要书面通知
在我们的生活和工作中,我们一般都是签订了劳动合同在进行相应的工作的,但是也有很多情况,由于种种原因,我们可能会被解除劳动合同,与此同时,我们有必要跟随我们一起了解一下协议解除劳动合......
·河南省工伤认定标准是什么?
河南省是我国人口大省,劳动力资源丰富,由于一些小企业管理不善,工人受伤的情况时有发生。按照规定,工人遭遇工伤后,应该由企业在一个月内提出工伤认定。通过工伤认定的结果来确定赔偿金额,......
·《劳动合同法》第三十八条辞职是否需要提前
《劳动合同法》第三十八条辞职是否需要提前劳动合同即使未约定劳动者提出离职的方式,也不影响劳动者依据这2条提出解除劳动合同。个人提出离职分三种情况:1、用人单位存在《劳动合同法》......
·年最新劳动者权利法律保障制度
劳动者是社会最庞大的群体之一,那么劳动者应该怎样来维护自己的合法权益呢?出台的最新的劳动法则更加全面的告诉了我们劳动合同双方当事人的权利和义务。下文是关于最新的劳动者权利法律保障制......